2 2019-07-18 17:54:55 (изменено: , 2019-07-18 17:58:40)
Re: Остановка шпинделя
Перегрузка по току.
Выдержка из инструкции:
1: Проверить нет ли к. з. в обмотке мотора и
Изоляцию проводов инвертор –двигатель
2: Увеличить время рампы (T замедления)
3. Установить инвертор большей мощности
4: Большой ток при торможени пост током
(DC) Уменьшить
5 Неисправность инвертора.
– Надо ремонтировать
Re: Остановка шпинделя
Спасибо буду пробовать
Перегрузка по току.
Выдержка из инструкции:
1: Проверить нет ли к. з. в обмотке мотора и
Изоляцию проводов инвертор –двигатель
2: Увеличить время рампы (T замедления)
3. Установить инвертор большей мощности
4: Большой ток при торможени пост током
(DC) Уменьшить
5 Неисправность инвертора.
– Надо ремонтировать
Re: Остановка шпинделя
проблема решилась заземлением шпинделя. 4 дня пилит без остановки. Полёт нормальный))