Re: ЧПУ 1200х800х300. Прошу помощи.
2. Я планирую подключать концевики (кто-то называет их микриками). Если я все правильно понял, то на каждую ось их получается 2 шт. Можно ли мне взять один экранированный кабель на 4 провода или нужно под каждый датчик брать отдельный кабель?
И достаточно ли будет сечение 0,35 для концевиков?
Концевики не обязательно на микриках, могут быть и индукционными и тд,
На микро переключателях -самый простой вариант, но обратите внимание - если хотите прям совсем сотки ловить - тогда концевики нужно делать или на индукционных датчиках (и просчитывать какие они будут - на приближение или на проход ) или от старых ЧПУ станков (где-то японские распродавали), но думаю Вам такая точность не нужна, тогда берите микрики с пластинкой и роликом на конце - они дают более-менее нормальную повторяемость на срабатывание. Обычно концевики на микриках делают на срабатывание при разрыве (от земли) тогда 3 оси (по 2 переключателя) и одна земля - 4 провода хватит (это если у Вас подключение к Упр Плате концевики на землю ) при таком подключении экран не обязателен.А потом разводка на каждую ось.