Re: НАЗНАЧЕНИЕ ВЫХОДОВ НА УСТРОЙСТВЕ ЧПУ
обратитесь в техподдержку вам помогут !
РОССИЙСКИЙ КАМЕНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД Номер 1.
Skype - s339933 группа в контакте https://vk.com/cncrussiacnc
Ученого учить — лишь портить! группа в однокласники https://ok.ru/stankichpu
Re: НАЗНАЧЕНИЕ ВЫХОДОВ НА УСТРОЙСТВЕ ЧПУ
Обращался. ЧПУ на базе этих МК завод уже не выпускает-ответ "техподдержки" дословно.Или это не ваша разработка?Может помогут форумчане?
Re: НАЗНАЧЕНИЕ ВЫХОДОВ НА УСТРОЙСТВЕ ЧПУ
фото можно
РОССИЙСКИЙ КАМЕНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД Номер 1.
Skype - s339933 группа в контакте https://vk.com/cncrussiacnc
Ученого учить — лишь портить! группа в однокласники https://ok.ru/stankichpu
Re: НАЗНАЧЕНИЕ ВЫХОДОВ НА УСТРОЙСТВЕ ЧПУ
ЧПУ НА 3хА ШД
https://777russia.ru/forum/extensions/i … o153r1.jpg
Плату управления сфотографируйте пожалуйста, она внутри. По ней можно найти и назначение пинов. И порт какой у вас???
Re: НАЗНАЧЕНИЕ ВЫХОДОВ НА УСТРОЙСТВЕ ЧПУ
Очень схожа коробка и гнезда с моим блоком питания. Но шпиндель всегда включается программно.
1. Посмотрите еще раз настройки программы?
2. Слышен ли щелчок (реле) при активации кнопки принудительного включения шпинделя?
3. Шпиндель с инвертором или без?
4. Кабеля целые, без механических повреждений? (LPT, к ШД, к шпинделю)
Каким образом раньше запускали шпиндель?
Re: НАЗНАЧЕНИЕ ВЫХОДОВ НА УСТРОЙСТВЕ ЧПУ
Шпиндель работает от инвертора HY01D523B
Запускается кн. RUN на инверторе в ручную перед запуском УП
Кабеля от ЧПУ к инвертору не было(может забыли при упаковке)
Так 2х пиновый разъем на блоке ЧПУ,что на фото для управления (вкл,выкл)шпинделем?
Re: НАЗНАЧЕНИЕ ВЫХОДОВ НА УСТРОЙСТВЕ ЧПУ
Шпиндель работает от инвертора HY01D523B
Запускается кн. RUN на инверторе в ручную перед запуском УП
Кабеля от ЧПУ к инвертору не было(может забыли при упаковке)
Так 2х пиновый разъем на блоке ЧПУ,что на фото для управления (вкл,выкл)шпинделем?
Я думаю Это поможет, но только как пример, ваши настройки могут отличаться от представленных в видео.
Re: НАЗНАЧЕНИЕ ВЫХОДОВ НА УСТРОЙСТВЕ ЧПУ
Спасибо за информацию,но прежде чем перейти к настройке шпинделя в MACHе, хотелось бы узнать о назначении выводов на задней стенке блока ЧПУ,особенно 2х пинового,что на фото.
Если можно фото кабеля от ЧПУ к инвертору шпинделя.
Re: НАЗНАЧЕНИЕ ВЫХОДОВ НА УСТРОЙСТВЕ ЧПУ
Пришлите фото блока управления с открытой крышкой. И подробное фото куда идет разъем.
КАМЕНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "TWITTE"
КОНТАКТ https://vk.com/cncrussiacnc ОК https://ok.ru/stankichpu
ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ЗАВОДА https://777russia.ru/book/
Re: НАЗНАЧЕНИЕ ВЫХОДОВ НА УСТРОЙСТВЕ ЧПУ
Фото с блока ЧПУ с открытой крышкой
https://777russia.ru/forum/extensions/i … 21.jpg/url]
При активации М3/М5 в УЧПУ срабатывает реле.
К каким клеммам на инверторе HY01D523B подключается разъем 1 на втором фото.Разъем этот для шпинделя?Для чего разъем 2 штыревой?
https://777russia.ru/forum/extensions/i … s1e1m2.jpg
Что изменяет регулятор на фото3?
https://777russia.ru/forum/extensions/i … 91r4m3.jpg
Добавлено: 2016-05-11 00:17:28
Фото с блока ЧПУ с открытой крышкой
https://777russia.ru/forum/extensions/i … 01vbp1.jpg
13 2016-05-11 06:12:32 (изменено: Роман_Удмурт, 2016-05-11 06:59:36)
Re: НАЗНАЧЕНИЕ ВЫХОДОВ НА УСТРОЙСТВЕ ЧПУ
Что изменяет регулятор на фото3?
Это регулятор частоты оборотовшпинделя, рассчитанный на стандартное переменное напряжение 220В 50Гц.
При активации М3/М5 в УЧПУ срабатывает реле.
Внизу слева три контроллера с алюминиевыми радиаторами. Можно поставить 4-ый для оси вращения. Вверху справа трансформатор в виде кольца. Справа под проводами под прозрачной крышкой реле включения шпинделя.
Разъем этот для шпинделя?Для чего разъем 2 штыревой?
Гнездо с двумя контактами (слева) для подключения шпинделя без инвертора (например, фиолент или kress) 220В 50Гц.
Справа гнездо для подключения концевиков или внешней кнопки СТОП.
Re: НАЗНАЧЕНИЕ ВЫХОДОВ НА УСТРОЙСТВЕ ЧПУ
Спасибо за информацию,но прежде чем перейти к настройке шпинделя в MACHе, хотелось бы узнать о назначении выводов на задней стенке блока ЧПУ,особенно 2х пинового,что на фото.
Если можно фото кабеля от ЧПУ к инвертору шпинделя.
Предположение!!!!!
Разъем 2 это реле шпинделя или помпы но на плате реле не видно, хотя роль реле может выполнять симистор.
Re: НАЗНАЧЕНИЕ ВЫХОДОВ НА УСТРОЙСТВЕ ЧПУ
Для управления включением шпинделя ЖО из УП необходимо выполнить соединения блока управления станком с частотным преобразователем HY01D523B
Возможно ли подключение управления включением/выключением шпинделя жидкостного охлаждения посредством управления частотным преобразователем(инвертором) HY01D523B на этом блоке ЧПУ?
Ролик с подобным подключением вашей фирмой был выложен на YouTube,но к какому БУ,какого исполнения-загадка.
Re: НАЗНАЧЕНИЕ ВЫХОДОВ НА УСТРОЙСТВЕ ЧПУ
Для управления включением шпинделя ЖО из УП необходимо выполнить соединения блока управления станком с частотным преобразователем HY01D523B
Возможно ли подключение управления включением/выключением шпинделя жидкостного охлаждения посредством управления частотным преобразователем(инвертором) HY01D523B на этом блоке ЧПУ?
Ролик с подобным подключением вашей фирмой был выложен на YouTube,но к какому БУ,какого исполнения-загадка.
Щас нарисую как это сделать
Re: НАЗНАЧЕНИЕ ВЫХОДОВ НА УСТРОЙСТВЕ ЧПУ
Re: НАЗНАЧЕНИЕ ВЫХОДОВ НА УСТРОЙСТВЕ ЧПУ
Пока ясно одно 2х контактный разъем к инвертору смысла подключать нет.Может управляющий сигнал для инвертора снимается со входа реле,включающего 220 на 2х контактном разъеме.Только какое значение этого сигнала,которое подается к клеммам FOR И DCM на инверторе.
Опять же не показан полностью блок чпу
Добавлено: 2016-05-11 23:19:21
Вот как это реализуется на каком-то УЧПУ
https://777russia.ru/forum/extensions/i … o1lo81.png
19 2016-05-12 06:38:28 (изменено: anatoly, 2016-05-12 14:22:08)
Re: НАЗНАЧЕНИЕ ВЫХОДОВ НА УСТРОЙСТВЕ ЧПУ
Пока ясно одно 2х контактный разъем к инвертору смысла подключать нет.Может управляющий сигнал для инвертора снимается со входа реле,включающего 220 на 2х контактном разъеме.Только какое значение этого сигнала,которое подается к клеммам FOR И DCM на инверторе.
Опять же не показан полностью блок чпуДобавлено: 2016-05-11 23:19:21
Вот как это реализуется на каком-то УЧПУ
Эти клеммы, (дискретный вход частотника) т. е. когда замыкаются частотник выполняет пуск, когда размыкается выполняет стоп.
Re: НАЗНАЧЕНИЕ ВЫХОДОВ НА УСТРОЙСТВЕ ЧПУ
Блок нет смысла показывать. там просто 2 пиновый разъем. На плате этот разъем подключенный к реле которое работает на замыкание и размыкание. Если настроить инвертор правильно для запуска блока то как только замкнете клемы фор и дсм шпиндель включится . Размыкаете отключается. У нас на блоке стоит реле но через это реле поступает 220. Уберите 220 и подключайте на реле провода с инвертора фор и дсм и будет счастье .
КАМЕНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "TWITTE"
КОНТАКТ https://vk.com/cncrussiacnc ОК https://ok.ru/stankichpu
ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ЗАВОДА https://777russia.ru/book/
21 2016-05-12 08:20:59 (изменено: Роман_Удмурт, 2016-05-12 09:16:29)
Re: НАЗНАЧЕНИЕ ВЫХОДОВ НА УСТРОЙСТВЕ ЧПУ
1. Из предыдущего ответа следует соединить свободные нормально-разомкнутые контакты реле к инвертору FOR и DCM. Так?
2. Как сделать верно: инвертор рядом с блоком контроллеров и затем по длинному проводу к шпинделю или инвертор ближе к шпинделю, а длинный провод к блоку?
Вопрос исходя от уменьшения вредных наводок электрических полей.
Re: НАЗНАЧЕНИЕ ВЫХОДОВ НА УСТРОЙСТВЕ ЧПУ
1. Из предыдущего ответа следует соединить свободные нормально-разомкнутые контакты реле к инвертору FOR и DCM. Так?
2. Как сделать верно: инвертор рядом с блоком контроллеров и затем по длинному проводу к шпинделю или инвертор ближе к шпинделю, а длинный провод к блоку?
Вопрос исходя от уменьшения вредных наводок электрических полей.
1. Все верно понимаете.
2. Идеальный вариант, это когда провод от Частотника до мотора как можно короче, еще лучше если он экранирован.
Питающий провод практически не дает помех по сравнению с проводником нагрузки.
Если помехи всетаки существуют и мешают, то нужно изменить тактовую частоту внутренней шины, ИНОГДА ПОМОГАЕТ.
Re: НАЗНАЧЕНИЕ ВЫХОДОВ НА УСТРОЙСТВЕ ЧПУ
Блок нет смысла показывать. там просто 2 пиновый разъем. На плате этот разъем подключенный к реле которое работает на замыкание и размыкание. Если настроить инвертор правильно для запуска блока то как только замкнете клемы фор и дсм шпиндель включится . Размыкаете отключается. У нас на блоке стоит реле но через это реле поступает 220. Уберите 220 и подключайте на реле провода с инвертора фор и дсм и будет счастье .
Пол года назад и я вместо штатного Фиолента 1,1 кВт ставил китайский шпиндель 2,2 кВт с водяным охлаждением и инвертором. Блок ЧПУ точно такой как на фото выше.
При изучении оказалось что на релюшке есть неиспользуемый нормально-разомкнутый контакт. Ещё два были запитанны 220в и через кнопку-регулятор оборотов на шпиндель.
1. Убрал из цепи кнопку-регулятор и подключил водяную помпу.
2. К неиспользуемым контактам подключил for и dcm инвертора.
3. Установил настройки инвертора для включения при замыкании этих котактов. (Инвертор брал с потенциометром для регулировки оборотов)
В итоге по команде от компьютера включается и шпиндель и помпа.