1

Тема: Размещение инвертора и плат в одном корпусе.

В случае размещения инвертора и плат драйверов и контролера в одном корпусе, требуется дополнительная защита электронных компонентов от возможных помех от работы инвертора?

2

Re: Размещение инвертора и плат в одном корпусе.

Наводка с большой вероятностью будет.
Методы устранения разные есть (экраны, фильтра, заземление) а бывает и все вместе не помогает.
Все зависит от самих компонентов.

Все шаги сделанные до двери не считаются, если ВЫ не зашли в дверь...
КАМЕНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "TWITTE"
КОНТАКТ https://vk.com/cncrussiacnc  ОК https://ok.ru/stankichpu
ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ЗАВОДА  https://777russia.ru/book/

3

Re: Размещение инвертора и плат в одном корпусе.

Как показывает практика если с монтаж сделан правильно то работает без проблем. Но бывают исключения :)

4

Re: Размещение инвертора и плат в одном корпусе.

Да бывают исключения.

На работе у меня все пашет ничего не дергается, а в гараже живет своей жизнью.
После запуска частотника все оси (3шт) двигаются куда хотят, системы нет.
Заменил электронику, и все в порядке.