26

Re: Обнуление по оси Z

Fly сказал:

Считается что лучше нормально замкнутый.
На такую сеть меньше наводок будет.

Полностью поддерживаю, я себе именно так и делал, т.к. инвертор время от времени на концевики "фонил" и срабатывал "Reset".

Но если у человека с заземлением все ОК, о экранированные правильные провода, и кольца около инвертора, то без разницы, но все-же да, замкнутый - рулит  *THUMBSUP*

База моделей для ЧПУ станка более 6000 моделей STL:
https://sz51.ru
Качайте новые модели .....

27 (изменено: atech80, 2017-05-14 20:16:55)

Re: Обнуление по оси Z

Вообщем с помощью проб и ошибок выяснил что PNP нормально замкнутый подключить не смогу,  NPN нормально разомкнутый LJ12A3-4-Z/BX подключил, но светодиод на датчике светился постоянно, пришлось постввить диод первый попавшийся по руку (CT 2A05 от ИБП компьютера) на черный провод датчика. Питание брал от напряжения питания стабилизатора +5в, там оказалось около 11,5 в от выпрямителя. В работе не проверял ещё, но входы в маче прозваниваются при замыкании датчиков. Завтра-послезавтра как закреплю датчики на станке проверю работу, наводки и постараюсь нацарапать схему подключения.

28

Re: Обнуление по оси Z

atech80 сказал:

нормально замкнутый подключить не смогу

Так проставьте простые, я себе поставил и работают нормально, тем более замкнутый или нет меняется при помощи клейм:

https://777russia.ru/forum/uploads/3322/thumbnail/nBUOp_Fz0GjPqfIhT1iY.jpg

База моделей для ЧПУ станка более 6000 моделей STL:
https://sz51.ru
Качайте новые модели .....

29 (изменено: atech80, 2017-05-14 23:14:08)

Re: Обнуление по оси Z

ygordom сказал:
atech80 сказал:

нормально замкнутый подключить не смогу

Так проставьте простые, я себе поставил и работают нормально, тем более замкнутый или нет меняется при помощи клейм:

https://777russia.ru/forum/uploads/3322/thumbnail/nBUOp_Fz0GjPqfIhT1iY.jpg

А NPN или PNP? Я про индуктивные.

30

Re: Обнуление по оси Z

Тип NPN - нормально разомкнутый
Тип PNP - нормально замкнутый

Выбор за Вами... Чуть Выше Вам написали их преимущества...

База моделей для ЧПУ станка более 6000 моделей STL:
https://sz51.ru
Качайте новые модели .....

31

Re: Обнуление по оси Z

ygordom сказал:

Тип NPN - нормально разомкнутый
Тип PNP - нормально замкнутый

Выбор за Вами... Чуть Выше Вам написали их преимущества...

Не вводите людей в заблуждение. PNP и NPN не означат что датчик нормальнозакрытый или открытый.
https://777russia.ru/forum/uploads/3792/thumbnail/q419ZYRfM3pkbVt0S52e.jpg

32 (изменено: ygordom, 2017-05-15 08:43:46)

Re: Обнуление по оси Z

atech80 сказал:

Не вводите людей в заблуждение.

Для индукционных датчиков немного по другому, тот-же NPN может быть как замкнутым так и разомкнутым но смысл не меняется, да будет Вам известно это прямой или обратный датчик (учите энциклопедию транзисторов-полезно будет!) я привел пример на простом датчике, как стоит у меня, мой датчик - норманьно замкнутый или пропускной или  PNP я его назвал !!!!

Значений нормально замкнутый и нормально разомкнутый существует целая куча, можно сказать и постоянно-закрытый или постоянно-открытый,  или пропускной и замкнутый,  кто как выражается, но смысл от этого не меняется!!!

Вся информация для пользователей дается исключительно в примерах!!!

p\s Если Вы все знаете, смысл в помощи, считаю что Вам что-то подсказывать больше нет смысла!... УДАЧИ!

База моделей для ЧПУ станка более 6000 моделей STL:
https://sz51.ru
Качайте новые модели .....

33

Re: Обнуление по оси Z

Вы уже подсказали

ygordom сказал:

Тип NPN - нормально разомкнутый
Тип PNP - нормально замкнутый

Всё что я писал это то что я выяснил за вчерашний день.
И да я изначально писал про индуктивные датчики и спрашивал помощи, Не про концевики. НА простой датчик не нужно подавать + питания, Я наоборот спрашивал как с концевиков перейти на индуктивный.

ygordom сказал:

смысл не меняется,

Смысл ещё как меняется, В итоге вы написали кучу постов а полезного как подключить индуктивный датчик к контроллеру TuxWay нет ни капли, ещё и утверждаете что разницы нет PNP или NPN.

Это вообще к чему? Мой первый пост перечитайте.

ygordom сказал:

Значений нормально замкнутый и нормально разомкнутый существует целая куча, можно сказать и постоянно-закрытый или постоянно-открытый,  или пропускной и замкнутый,  кто как выражается, но смысл от этого не меняется!!!

ygordom сказал:

Тип NPN - нормально разомкнутый
Тип PNP - нормально замкнутый

ygordom сказал:

тот-же NPN может быть как замкнутым так и разомкнутым но смысл не меняется

Сами поняли что написали? Если ошибаетесь так поправляйте себя и не надо, делать виноватым другого.
Вы подключали индуктивные датчики к контолеру  TuxWay?
Обратился за помощью как обладатель станка данного завода, так получил подзатыльник за то что рассказал как я это делал и до чего дошёл опытным путём за вчерашний день.

34 (изменено: ygordom, 2017-05-15 11:36:11)

Re: Обнуление по оси Z

atech80 сказал:

Сами поняли что написали?

Для информации ещё есть и переключающий (раз так глубоко есть желание копать), прочитайте книгу о транзисторах :

https://777russia.ru/forum/uploads/3322/thumbnail/Igkq59tMjCT0SYAW2D3H.jpg

и отпадут лишние вопросы, я об этом ещё в армии знал, а было это больше 20 лет назад!!!:

https://777russia.ru/forum/uploads/3322/thumbnail/hCpmKTaIPoN8uE71SXO3.jpg

PNP - он-же замкнутый, он же разомкнутый он-же и переключающий...

Различие концевиков лишь в схеме подключения, т.к. в одном стоит прямой транзистор, в другом обратный, а как Вы их будете использовать, замкнутым PNP или незамкнутым NPN это дело хозяйское....

atech80 сказал:

так получил подзатыльник

в 31 топике Вы начали, и дали мне "подзатыльиник", я в свою очередь попытался объяснить свои слова, но видно меня не поняли.., а по сему....

Не вижу смысла Вам что-то доказывать..... ДОСВИДАНИЯ!!!

База моделей для ЧПУ станка более 6000 моделей STL:
https://sz51.ru
Качайте новые модели .....

35

Re: Обнуление по оси Z

Возьми PNP индуктивный датчик и подключи к тому контроллеру что я указал.  И поймёшь что подключать нужно NPN (Замкнутый или открытый). А вообще ставьте лайки модератору если подключили по его постам и ничего не сгорело. Знаток. Досвидания.

36 (изменено: leo_m_1, 2017-05-15 14:19:47)

Re: Обнуление по оси Z

Подключите через опторазвязку любой датчик pnp или npn. И все будет работать. И контроллер будет живой.

37

Re: Обнуление по оси Z

вот, как то так.https://777russia.ru/forum/uploads/5786/thumbnail/gpJ0yPucFLYvaOKz1oes.jpgМожет кому пригодиться

38

Re: Обнуление по оси Z

atech80 сказал:

черный провод датчика. Питание брал от напряжения питания стабилизатора +5в, там оказалось около 11,5 в от выпрямителя. В работе не проверял ещё, но входы в маче прозваниваются при замыкании датчиков. Завтра-послезавтра как закреплю датчики на станке проверю работу, наводки и постараюсь нацарапать схему подключения.

Попробуйте взять за основу это подключение, опторазвязка не даст сгореть основной плате, а за опторазвязкой можете получить любой уровень - 1 или 0 добавив логическую микросхему или транзистор с обвязкой.

Датчик индукционный http://piccash.net/allimage/2017/5-15/img_thumb/760496-thumb.jpeg

Никогда не спорьте с дураками, они стащат вас на свой уровень и задавят опытом © Марк Твен

39

Re: Обнуление по оси Z

Fly сказал:

Считается что лучше нормально замкнутый.
На такую сеть меньше наводок будет.

И станок не заведется, если такой датчик выйдет из строя.

40

Re: Обнуление по оси Z

waaad сказал:

И станок не заведется, если такой датчик выйдет из строя.

:) Точно! Вчера нечаянно сломал нормально замкнутый - чтобы не терять время пришлось в Маче отключать концевики для запуска станка :)

Никогда не спорьте с дураками, они стащат вас на свой уровень и задавят опытом © Марк Твен

41

Re: Обнуление по оси Z

https://777russia.ru/forum/uploads/images/2017/10/664cd48e0bd5216309ffcfb27c4eb925.jpg

Вечер добрый , как на плате подключить датчик  0 инструмента?

42

Re: Обнуление по оси Z

v.izmodenov сказал:

https://777russia.ru/forum/uploads/images/2017/10/664cd48e0bd5216309ffcfb27c4eb925.jpg

Вечер добрый , как на плате подключить датчик  0 инструмента?

К разъему limit

43

Re: Обнуление по оси Z

Спасибо

Добавлено: 2017-10-22 12:12:22

anatoly сказал:
v.izmodenov сказал:

https://777russia.ru/forum/uploads/images/2017/10/664cd48e0bd5216309ffcfb27c4eb925.jpg

Вечер добрый , как на плате подключить датчик  0 инструмента?

К разъему limit

массу на gnd?

44

Re: Обнуление по оси Z

v.izmodenov сказал:

массу на gnd?

Да, на землю.

Никогда не спорьте с дураками, они стащат вас на свой уровень и задавят опытом © Марк Твен

45

Re: Обнуление по оси Z

v.izmodenov сказал:

массу на gnd?

Да.

База моделей для ЧПУ станка более 6000 моделей STL:
https://sz51.ru
Качайте новые модели .....

46

Re: Обнуление по оси Z

всем спасибо

47

Re: Обнуление по оси Z

v.izmodenov сказал:

всем спасибо

Но Вы понимаете, что кроме подключения самого датчика, Вам нужно установить скрипт в Маче на кнопку и прописать в нем толщину Вашего датчика ?

Никогда не спорьте с дураками, они стащат вас на свой уровень и задавят опытом © Марк Твен

48

Re: Обнуление по оси Z

Вот видео по настройке авто ноля  , там и скрипт есть  https://www.youtube.com/watch?v=5N5jZcs … p;index=20

49

Re: Обнуление по оси Z

v.izmodenov сказал:

https://777russia.ru/forum/uploads/images/2017/10/664cd48e0bd5216309ffcfb27c4eb925.jpg

Добрый вечер, подскажите пожалуйста, какие к этой плате лучше индуктивные концевики подключать, PNP или NPN? Или можно любые, фатальной ошибки не будет?

50

Re: Обнуление по оси Z

TPACTOP сказал:
v.izmodenov сказал:

https://777russia.ru/forum/uploads/images/2017/10/664cd48e0bd5216309ffcfb27c4eb925.jpg

Добрый вечер, подскажите пожалуйста, какие к этой плате лучше индуктивные концевики подключать, PNP или NPN? Или можно любые, фатальной ошибки не будет?

любые

Все шаги сделанные до двери не считаются, если ВЫ не зашли в дверь...
КАМЕНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "TWITTE"
КОНТАКТ https://vk.com/cncrussiacnc  ОК https://ok.ru/stankichpu
ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ЗАВОДА  https://777russia.ru/book/