Re: Смещение координат по X-Y
Посмотрите правильно ли на драйверах двигателей установлен ток.
Re: Смещение координат по X-Y
Посмотрите правильно ли на драйверах двигателей установлен ток.
Как это можно проверить? и какой там должен быть ток?
Re: Смещение координат по X-Y
Ток устанавливается по паспорту мотора, не более.
Переключателями на драйвере
Re: Смещение координат по X-Y
Смещение идет сразу. или во время работы ? . Усилие которое вы даете в ручную что бы сдвинуть ось ? На каждом контролере есть 2 таблицы 1 таблица токи 2 таблица микро шаг . первая отвечает за токи на 10-5 стоят двигателя 5.6 Ампера. Проверьте по таблице .
КАМЕНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "TWITTE"
КОНТАКТ https://vk.com/cncrussiacnc ОК https://ok.ru/stankichpu
ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ЗАВОДА https://777russia.ru/book/
Re: Смещение координат по X-Y
Смещение идет сразу. или во время работы ? . Усилие которое вы даете в ручную что бы сдвинуть ось ? На каждом контролере есть 2 таблицы 1 таблица токи 2 таблица микро шаг . первая отвечает за токи на 10-5 стоят двигателя 5.6 Ампера. Проверьте по таблице .
Если установлен ток меньше номинала, то эта проблемма имеет место быть.
Re: Смещение координат по X-Y
Смещение идет сразу. или во время работы ? . Усилие которое вы даете в ручную что бы сдвинуть ось ? На каждом контролере есть 2 таблицы 1 таблица токи 2 таблица микро шаг . первая отвечает за токи на 10-5 стоят двигателя 5.6 Ампера. Проверьте по таблице .
Смещение идет во время работы. Усилие на сдвиг посчитать не могу, но при моём весе в 55 кг. одной рукой без особых усилий сдвигается.
Объясните пожалуйста дилетанту где эти таблицы и переключатели, и в каком положении они должны быть.
Добавлено: 2016-05-16 10:02:25
Twitte сказал:Смещение идет сразу. или во время работы ? . Усилие которое вы даете в ручную что бы сдвинуть ось ? На каждом контролере есть 2 таблицы 1 таблица токи 2 таблица микро шаг . первая отвечает за токи на 10-5 стоят двигателя 5.6 Ампера. Проверьте по таблице .
Если установлен ток меньше номинала, то эта проблемма имеет место быть.
Судя по всему так оно и есть. У соседей стоит китаец, дак его портал в двоем с места не сдвинуть.
У людей фрезы ломает, а у нас он ехать не может.
Re: Смещение координат по X-Y
Twitte сказал:Смещение идет сразу. или во время работы ? . Усилие которое вы даете в ручную что бы сдвинуть ось ? На каждом контролере есть 2 таблицы 1 таблица токи 2 таблица микро шаг . первая отвечает за токи на 10-5 стоят двигателя 5.6 Ампера. Проверьте по таблице .
Смещение идет во время работы. Усилие на сдвиг посчитать не могу, но при моём весе в 55 кг. одной рукой без особых усилий сдвигается.
Объясните пожалуйста дилетанту где эти таблицы и переключатели, и в каком положении они должны быть.Добавлено: 2016-05-16 10:02:25
anatoly сказал:Twitte сказал:Смещение идет сразу. или во время работы ? . Усилие которое вы даете в ручную что бы сдвинуть ось ? На каждом контролере есть 2 таблицы 1 таблица токи 2 таблица микро шаг . первая отвечает за токи на 10-5 стоят двигателя 5.6 Ампера. Проверьте по таблице .
Если установлен ток меньше номинала, то эта проблемма имеет место быть.
Судя по всему так оно и есть. У соседей стоит китаец, дак его портал в двоем с места не сдвинуть.
У людей фрезы ломает, а у нас он ехать не может.
Пробуйте изменить ток на драйвере , это все переключателями делается.
Re: Смещение координат по X-Y
Пробуйте изменить ток на драйвере , это все переключателями делается.
Ок. Пойдем попробуем.
Re: Смещение координат по X-Y
Пробуйте изменить ток на драйвере , это все переключателями делается.
и какой из этих переключателей куда должен быть?
Re: Смещение координат по X-Y
Пробуйте изменить ток на драйвере , это все переключателями делается.
и какой из этих переключателей куда должен быть?
По табличке которую не видно нужно установить ток
Re: Смещение координат по X-Y
Вопрос на соседнем китайце серваки стоят ?
Переключите первые 3 в таком порядке. выкл. выкл. Вкл.
КАМЕНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "TWITTE"
КОНТАКТ https://vk.com/cncrussiacnc ОК https://ok.ru/stankichpu
ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ЗАВОДА https://777russia.ru/book/
Re: Смещение координат по X-Y
Вопрос на соседнем китайце серваки стоят ?
Переключите первые 3 в таком порядке. выкл. выкл. Вкл.
Если все одинаково в смысле электроники, только в этом случае подойдет ваш совет.
Re: Смещение координат по X-Y
По Y разобрался, переключил куда надо. а по Х сколько ампер этот мотор?
Добавлено: 2016-05-17 12:23:54
1-3 переключатели регулируют ток, 5-8 шаги, а 4 за что отвечает или регулирует?
Re: Смещение координат по X-Y
В таблице две колонки PEAK и RMS, на какую ориентироваться?
Re: Смещение координат по X-Y
В таблице две колонки PEAK и RMS, на какую ориентироваться?
PEAK Максимальный ток
RMS рабочий ток
В вашем случае при питании 36Вольт я думаю ток должен быть 5А или 5,25 как у вас.
по предпоследней строке
Re: Смещение координат по X-Y
Быть может тех поддержка подскажет сколько ампер двигатели на 10-5?
по Y на моторах написано 5,6 А, остальные двигатели по размерам меньше и на них ток не написан.
номер станка 20154.
Re: Смещение координат по X-Y
Ну я же вам ответил как ставить все и на всех контролерах . Двигателя 5.6
КАМЕНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "TWITTE"
КОНТАКТ https://vk.com/cncrussiacnc ОК https://ok.ru/stankichpu
ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ЗАВОДА https://777russia.ru/book/
Re: Смещение координат по X-Y
Огромное спасибо за ответ.
ПОЛУЧИЛОСЬ???
Re: Смещение координат по X-Y
Да получилось. теперь в процессе работы портал не остановить, но во время ожидания(удержания) портал сдвигается от руки
с небольшим усилием.
и все таки меня гложат сомнения что все моторы 5,6А, три типоразмера моторов не должны иметь одинаковый ток, или я ошибаюсь?
Re: Смещение координат по X-Y
Если двигателя широкие . То они идут 5.6 . Да и вообще максимальный ток 5.6 А .
КАМЕНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "TWITTE"
КОНТАКТ https://vk.com/cncrussiacnc ОК https://ok.ru/stankichpu
ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ЗАВОДА https://777russia.ru/book/
Re: Смещение координат по X-Y
Да получилось. теперь в процессе работы портал не остановить, но во время ожидания(удержания) портал сдвигается от руки
с небольшим усилием.
и все таки меня гложат сомнения что все моторы 5,6А, три типоразмера моторов не должны иметь одинаковый ток, или я ошибаюсь?
Выложите фото всех моторов.