1

Тема: Самопроизвольная аварийная остановка

Здравствуйте уважаемые профессионалы!

Помогите разобраться  *WALL* .
Недавно для своего станка сменил комп на более мощный, теперь при чистовой обработке периодически происходит аварийная остановка . Причем чем больше размер модели, тем чаще остановка. При черновой обработке все нормально.

2

Re: Самопроизвольная аварийная остановка

bearserg сказал:

Недавно для своего станка сменил комп на более мощный

Если Вы сменинили на 2-х или 4-х ядерный, а был одноядерный, то скажу так, матч не понимает многоядерность, и работает только на одном ядре, которое заявленно по "паспорту" проца, тем самым Вы не улучшили комп, а ухудшили, так сказать в другом направлении пошли.....

База моделей для ЧПУ станка более 6000 моделей STL:
https://sz51.ru
Качайте новые модели .....

3

Re: Самопроизвольная аварийная остановка

Количество ядер не изменилось. Раньше использовался старый ноут Compaq, сейчас чуть поновее десктоп, тоже Compaq.

4

Re: Самопроизвольная аварийная остановка

bearserg сказал:

Количество ядер не изменилось. Раньше использовался старый ноут Compaq, сейчас чуть поновее десктоп, тоже Compaq.

разрядность какая?

5

Re: Самопроизвольная аварийная остановка

bearserg сказал:

Раньше использовался старый ноут Compaq, сейчас чуть поновее десктоп, тоже Compaq.

Такое может происходить, если сигнал по ЛПТ не успевает считываться, матч думает что ЛПТ вообще не подключен, и вхоит в режим остановки т.е. "reset"...

База моделей для ЧПУ станка более 6000 моделей STL:
https://sz51.ru
Качайте новые модели .....

6

Re: Самопроизвольная аварийная остановка

bearserg сказал:

Количество ядер не изменилось. Раньше использовался старый ноут Compaq, сейчас чуть поновее десктоп, тоже Compaq.

Ставьте 7(32БИТ) 4 ггб и видео на 1 ГГб.
Получите много памяти на борту и масн не будет зависать.
* обязательно сделать оптимизацию ПК под МАСН.

Все шаги сделанные до двери не считаются, если ВЫ не зашли в дверь...
КАМЕНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "TWITTE"
КОНТАКТ https://vk.com/cncrussiacnc  ОК https://ok.ru/stankichpu
ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ЗАВОДА  https://777russia.ru/book/

7

Re: Самопроизвольная аварийная остановка

Fly сказал:

* обязательно сделать оптимизацию ПК под МАСН.

поделитесь... как. Если не сложно.

8

Re: Самопроизвольная аварийная остановка

Стоит 7 Ultimate 32 бит (64 с mach не работает). Памяти 8гб, видюха 512 (встроенная).

Ноут был с памятью 1гб (больше нельзя) и видюхой 128кб, при >1,5млн. строк надолго умирал. Поэтому и пришлось сменить.

9 (изменено: ygordom, 2018-09-30 14:03:21)

Re: Самопроизвольная аварийная остановка

bearserg сказал:

Стоит 7 Ultimate 32 бит

Матч был под ХР разработан, а все туда-же, а потом говорят о проблемах - тут их куча может быть.....
Может пропускная способность шины процессора меньше чем у предышущего...

База моделей для ЧПУ станка более 6000 моделей STL:
https://sz51.ru
Качайте новые модели .....

10

Re: Самопроизвольная аварийная остановка

Gvardiy сказал:
Fly сказал:

* обязательно сделать оптимизацию ПК под МАСН.

поделитесь... как. Если не сложно.


https://darxton.ru/wiki-article/optimiz … pod-mach3/

примерно так

11

Re: Самопроизвольная аварийная остановка

bearserg сказал:

Здравствуйте уважаемые профессионалы!

Помогите разобраться  *WALL* .
Недавно для своего станка сменил комп на более мощный, теперь при чистовой обработке периодически происходит аварийная остановка . Причем чем больше размер модели, тем чаще остановка. При черновой обработке все нормально.

одна из возможных причин--перегрев видюхи...было так у меня ..поставил доп обдув-пропало..

12

Re: Самопроизвольная аварийная остановка

Отключил комп от станка. Запустил чистовую обработку, на которой чаще всего слетало (каждые 2-5мин.).
Уже 4 часа лопатит без остановки  *DONT_KNOW*

13

Re: Самопроизвольная аварийная остановка

bearserg сказал:

Отключил комп от станка. Запустил чистовую обработку, на которой чаще всего слетало (каждые 2-5мин.).
Уже 4 часа лопатит без остановки  *DONT_KNOW*

значит дело в портах..

14

Re: Самопроизвольная аварийная остановка

v-k сказал:
Gvardiy сказал:
Fly сказал:

* обязательно сделать оптимизацию ПК под МАСН.

поделитесь... как. Если не сложно.


https://darxton.ru/wiki-article/optimiz … pod-mach3/

примерно так

ОНО!!!

Все шаги сделанные до двери не считаются, если ВЫ не зашли в дверь...
КАМЕНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "TWITTE"
КОНТАКТ https://vk.com/cncrussiacnc  ОК https://ok.ru/stankichpu
ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ЗАВОДА  https://777russia.ru/book/

15

Re: Самопроизвольная аварийная остановка

v-k сказал:

значит дело в портах..

А можно поточнее  :[  *SCRATCH*

16

Re: Самопроизвольная аварийная остановка

bearserg сказал:
v-k сказал:

значит дело в портах..

А можно поточнее  :[  *SCRATCH*

выше давал ссылку ..там есть настройка портов в том числе..сделайте все последовательно..если не перестанет терять порт тогда будем думать дальше..

17

Re: Самопроизвольная аварийная остановка

v-k сказал:
bearserg сказал:
v-k сказал:

значит дело в портах..

А можно поточнее  :[  *SCRATCH*

выше давал ссылку ..там есть настройка портов в том числе..сделайте все последовательно..если не перестанет терять порт тогда будем думать дальше..

Возможно надо в БИОС установить режим работы портов:  _BI_

Все шаги сделанные до двери не считаются, если ВЫ не зашли в дверь...
КАМЕНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "TWITTE"
КОНТАКТ https://vk.com/cncrussiacnc  ОК https://ok.ru/stankichpu
ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ЗАВОДА  https://777russia.ru/book/

18 (изменено: , 2018-10-01 16:05:59)

Re: Самопроизвольная аварийная остановка

v-k сказал:

выше давал ссылку ..там есть настройка портов в том числе..сделайте все последовательно..если не перестанет терять порт тогда будем думать дальше..


Настроил некоторые пункты по описанию в ссылке. Описание для ХР, а у меня семерка. Проработало пару часов. Несколько раз останов, а потом mach перестал двигать оси даже в ручном режиме.

В общем, снес семерку, ставлю ХР   :\'(

Fly сказал:

Возможно надо в БИОС установить режим работы портов:  _BI_


В БИОС стоит EPP+ECP

19 (изменено: , 2018-10-01 19:35:07)

Re: Самопроизвольная аварийная остановка

алгоритм примерно такой..ставим винду..ставим все дрова..ставим яву..идем в настройки питания..все ставим на не отключать и производительность на максимум..пробуем работать без шпинделя и питания силового шаговиков...если все хорошо пробуем резать..

bearserg сказал:

Описание для ХР, а у меня семерка.

нет разницы...не много другой интерфейс но смысл тот же....для семерки---режим питания--дополнительно--там все отключения запретить..

20

Re: Самопроизвольная аварийная остановка

v-k сказал:

пробуем работать без шпинделя и питания силового шаговиков...если все хорошо пробуем резать..

Пролопатил сутки без приключений. Пробую резать.

21

Re: Самопроизвольная аварийная остановка

bearserg сказал:
v-k сказал:

пробуем работать без шпинделя и питания силового шаговиков...если все хорошо пробуем резать..

Пролопатил сутки без приключений. Пробую резать.

Через 45 мин. аварийная остановка, и далее каждые 10-15 мин.  *WALL*  %)

22

Re: Самопроизвольная аварийная остановка

bearserg сказал:

Через 45 мин. аварийная остановка, и далее каждые 10-15 мин.  *WALL*  %)

ну вот осталось запустить без шпинделя или моторов... и найти от кого идет наводка.

23

Re: Самопроизвольная аварийная остановка

Gvardiy сказал:
bearserg сказал:

Через 45 мин. аварийная остановка, и далее каждые 10-15 мин.  *WALL*  %)

ну вот осталось запустить без шпинделя или моторов... и найти от кого идет наводка.

Запускал. Сутки пролопатил без остановок. Подключил шпиндель и моторы и понеслось опять. Причем остановки только при 3D-обработке.

24

Re: Самопроизвольная аварийная остановка

bearserg сказал:
Gvardiy сказал:
bearserg сказал:

Через 45 мин. аварийная остановка, и далее каждые 10-15 мин.  *WALL*  %)

ну вот осталось запустить без шпинделя или моторов... и найти от кого идет наводка.

Запускал. Сутки пролопатил без остановок. Подключил шпиндель и моторы и понеслось опять. Причем остановки только при 3D-обработке.

Наводки от шпинделя или инвертора.(нет экранировки проводов)
Нет заземления.

Все шаги сделанные до двери не считаются, если ВЫ не зашли в дверь...
КАМЕНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "TWITTE"
КОНТАКТ https://vk.com/cncrussiacnc  ОК https://ok.ru/stankichpu
ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ЗАВОДА  https://777russia.ru/book/

25 (изменено: , 2018-10-04 16:54:12)

Re: Самопроизвольная аварийная остановка

bearserg сказал:
Gvardiy сказал:
bearserg сказал:

Через 45 мин. аварийная остановка, и далее каждые 10-15 мин.  *WALL*  %)

ну вот осталось запустить без шпинделя или моторов... и найти от кого идет наводка.

Запускал. Сутки пролопатил без остановок. Подключил шпиндель и моторы и понеслось опять. Причем остановки только при 3D-обработке.

берем ферритовое кольцо..(я использовал сердечник от строчника старого телевизора...удобно..)  мотаем кабелем питания шпинделя витков примерно-20....
ВАЖНО- фильтр располагаем около самого шпинделя!!!!!
такой же фильтр мотаем со стороны 220 инвертора...

мне помогло...у меня нет ни заземления и ни один провод не в экране....