Re: Самопроизвольная аварийная остановка
Недавно для своего станка сменил комп на более мощный
Если Вы сменинили на 2-х или 4-х ядерный, а был одноядерный, то скажу так, матч не понимает многоядерность, и работает только на одном ядре, которое заявленно по "паспорту" проца, тем самым Вы не улучшили комп, а ухудшили, так сказать в другом направлении пошли.....
Re: Самопроизвольная аварийная остановка
Количество ядер не изменилось. Раньше использовался старый ноут Compaq, сейчас чуть поновее десктоп, тоже Compaq.
Re: Самопроизвольная аварийная остановка
Количество ядер не изменилось. Раньше использовался старый ноут Compaq, сейчас чуть поновее десктоп, тоже Compaq.
разрядность какая?
Re: Самопроизвольная аварийная остановка
Раньше использовался старый ноут Compaq, сейчас чуть поновее десктоп, тоже Compaq.
Такое может происходить, если сигнал по ЛПТ не успевает считываться, матч думает что ЛПТ вообще не подключен, и вхоит в режим остановки т.е. "reset"...
Re: Самопроизвольная аварийная остановка
Количество ядер не изменилось. Раньше использовался старый ноут Compaq, сейчас чуть поновее десктоп, тоже Compaq.
Ставьте 7(32БИТ) 4 ггб и видео на 1 ГГб.
Получите много памяти на борту и масн не будет зависать.
* обязательно сделать оптимизацию ПК под МАСН.
КАМЕНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "TWITTE"
КОНТАКТ https://vk.com/cncrussiacnc ОК https://ok.ru/stankichpu
ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ЗАВОДА https://777russia.ru/book/
Re: Самопроизвольная аварийная остановка
* обязательно сделать оптимизацию ПК под МАСН.
поделитесь... как. Если не сложно.
Re: Самопроизвольная аварийная остановка
Стоит 7 Ultimate 32 бит (64 с mach не работает). Памяти 8гб, видюха 512 (встроенная).
Ноут был с памятью 1гб (больше нельзя) и видюхой 128кб, при >1,5млн. строк надолго умирал. Поэтому и пришлось сменить.
9 2018-09-30 14:00:35 (изменено: ygordom, 2018-09-30 14:03:21)
Re: Самопроизвольная аварийная остановка
Стоит 7 Ultimate 32 бит
Матч был под ХР разработан, а все туда-же, а потом говорят о проблемах - тут их куча может быть.....
Может пропускная способность шины процессора меньше чем у предышущего...
Re: Самопроизвольная аварийная остановка
Fly сказал:* обязательно сделать оптимизацию ПК под МАСН.
поделитесь... как. Если не сложно.
https://darxton.ru/wiki-article/optimiz … pod-mach3/
примерно так
Re: Самопроизвольная аварийная остановка
Здравствуйте уважаемые профессионалы!
Помогите разобраться .
Недавно для своего станка сменил комп на более мощный, теперь при чистовой обработке периодически происходит аварийная остановка . Причем чем больше размер модели, тем чаще остановка. При черновой обработке все нормально.
одна из возможных причин--перегрев видюхи...было так у меня ..поставил доп обдув-пропало..
Re: Самопроизвольная аварийная остановка
Отключил комп от станка. Запустил чистовую обработку, на которой чаще всего слетало (каждые 2-5мин.).
Уже 4 часа лопатит без остановки
Re: Самопроизвольная аварийная остановка
Отключил комп от станка. Запустил чистовую обработку, на которой чаще всего слетало (каждые 2-5мин.).
Уже 4 часа лопатит без остановки
значит дело в портах..
Re: Самопроизвольная аварийная остановка
Gvardiy сказал:Fly сказал:* обязательно сделать оптимизацию ПК под МАСН.
поделитесь... как. Если не сложно.
https://darxton.ru/wiki-article/optimiz … pod-mach3/
примерно так
ОНО!!!
КАМЕНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "TWITTE"
КОНТАКТ https://vk.com/cncrussiacnc ОК https://ok.ru/stankichpu
ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ЗАВОДА https://777russia.ru/book/
Re: Самопроизвольная аварийная остановка
значит дело в портах..
А можно поточнее
Re: Самопроизвольная аварийная остановка
v-k сказал:значит дело в портах..
А можно поточнее
выше давал ссылку ..там есть настройка портов в том числе..сделайте все последовательно..если не перестанет терять порт тогда будем думать дальше..
Re: Самопроизвольная аварийная остановка
bearserg сказал:v-k сказал:значит дело в портах..
А можно поточнее
выше давал ссылку ..там есть настройка портов в том числе..сделайте все последовательно..если не перестанет терять порт тогда будем думать дальше..
Возможно надо в БИОС установить режим работы портов: _BI_
КАМЕНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "TWITTE"
КОНТАКТ https://vk.com/cncrussiacnc ОК https://ok.ru/stankichpu
ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ЗАВОДА https://777russia.ru/book/
18 2018-10-01 16:04:46 (изменено: , 2018-10-01 16:05:59)
Re: Самопроизвольная аварийная остановка
выше давал ссылку ..там есть настройка портов в том числе..сделайте все последовательно..если не перестанет терять порт тогда будем думать дальше..
Настроил некоторые пункты по описанию в ссылке. Описание для ХР, а у меня семерка. Проработало пару часов. Несколько раз останов, а потом mach перестал двигать оси даже в ручном режиме.
В общем, снес семерку, ставлю ХР
Возможно надо в БИОС установить режим работы портов: _BI_
В БИОС стоит EPP+ECP
19 2018-10-01 19:31:16 (изменено: , 2018-10-01 19:35:07)
Re: Самопроизвольная аварийная остановка
алгоритм примерно такой..ставим винду..ставим все дрова..ставим яву..идем в настройки питания..все ставим на не отключать и производительность на максимум..пробуем работать без шпинделя и питания силового шаговиков...если все хорошо пробуем резать..
Описание для ХР, а у меня семерка.
нет разницы...не много другой интерфейс но смысл тот же....для семерки---режим питания--дополнительно--там все отключения запретить..
Re: Самопроизвольная аварийная остановка
пробуем работать без шпинделя и питания силового шаговиков...если все хорошо пробуем резать..
Пролопатил сутки без приключений. Пробую резать.
Re: Самопроизвольная аварийная остановка
v-k сказал:пробуем работать без шпинделя и питания силового шаговиков...если все хорошо пробуем резать..
Пролопатил сутки без приключений. Пробую резать.
Через 45 мин. аварийная остановка, и далее каждые 10-15 мин.
Re: Самопроизвольная аварийная остановка
Через 45 мин. аварийная остановка, и далее каждые 10-15 мин.
ну вот осталось запустить без шпинделя или моторов... и найти от кого идет наводка.
Re: Самопроизвольная аварийная остановка
bearserg сказал:Через 45 мин. аварийная остановка, и далее каждые 10-15 мин.
ну вот осталось запустить без шпинделя или моторов... и найти от кого идет наводка.
Запускал. Сутки пролопатил без остановок. Подключил шпиндель и моторы и понеслось опять. Причем остановки только при 3D-обработке.
Re: Самопроизвольная аварийная остановка
Gvardiy сказал:bearserg сказал:Через 45 мин. аварийная остановка, и далее каждые 10-15 мин.
ну вот осталось запустить без шпинделя или моторов... и найти от кого идет наводка.
Запускал. Сутки пролопатил без остановок. Подключил шпиндель и моторы и понеслось опять. Причем остановки только при 3D-обработке.
Наводки от шпинделя или инвертора.(нет экранировки проводов)
Нет заземления.
КАМЕНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "TWITTE"
КОНТАКТ https://vk.com/cncrussiacnc ОК https://ok.ru/stankichpu
ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ЗАВОДА https://777russia.ru/book/
25 2018-10-04 16:52:34 (изменено: , 2018-10-04 16:54:12)
Re: Самопроизвольная аварийная остановка
Gvardiy сказал:bearserg сказал:Через 45 мин. аварийная остановка, и далее каждые 10-15 мин.
ну вот осталось запустить без шпинделя или моторов... и найти от кого идет наводка.
Запускал. Сутки пролопатил без остановок. Подключил шпиндель и моторы и понеслось опять. Причем остановки только при 3D-обработке.
берем ферритовое кольцо..(я использовал сердечник от строчника старого телевизора...удобно..) мотаем кабелем питания шпинделя витков примерно-20....
ВАЖНО- фильтр располагаем около самого шпинделя!!!!!
такой же фильтр мотаем со стороны 220 инвертора...
мне помогло...у меня нет ни заземления и ни один провод не в экране....